想查漏电和接地,要使用电阻档20k或200k的
关掉总开关,并且关闭所有电灯,拔掉所有室内的用电器,在总开关的负荷侧(没有电的那边)用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,7.3k以下的电阻是对应漏电保护开关动作电流是30ma,14k是对应动电流是15ma的
长94米宽36米的客厅因长度太长应该怎么布置或怎么装修比较合理呢
2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30 2025-02-02 02:54:30铝芯电缆载流量对照表铝电缆blvvlvyjlv电缆载流量大全